●確認申請時
●検査時

確認申請時
1. 地表面粗度区分はいくつですか?
区分U又はVになります。
@ 海岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合,海岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分IIとなります。
A @以外の市域は区分V
 (川崎市では,平成12年建設省告示1454号にある「特定行政庁が規則で定める区域」を定めておりません。)
2. 基準風速はいくつですか?
平成12年建設省告示第1454号より,34m/sです。
3. 垂直積雪量はいくつですか?
川崎市建築基準法施行細則第14条の2より,30cmです。
ただし,平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式により計算した場合は,当該式により算出した数値を用いることが出来ます。
4. ボーリングデータを閲覧することはできますか?
川崎市地質図集(ボーリングデータ)をインターネットでご覧になれます。
川崎市ホームページ・トップページ左側メニューの「ガイドマップかわさき」→「地質図集(ボーリングデータ)」において閲覧できます。
検査時
1. 中間検査の申請手続き及びその他提出書類について教えてください。
中間検査の申請手続き及び提出書類についてはこちらをご覧下さい。



お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築審査課
電話 044-200-3019
FAX 044-200-0984